學術post冇人理,我上一個po打左篇好長嘅野有興趣可以睇埋,差唔多最尾
呢幅圖大約可睇到變頻機原理,一開機full load, 去到某溫差就慢慢跌。
呢部機最低製冷功率input約210w, 有冇睇到呢幅圖好多條線由210w 跌到去差唔多0w, 因為佢再用210w製冷就會太低溫,佢又冇得行100w, 咁佢室外機就會cut機, 呢個時候風會變細同唔凍,濕度會上升, 停得太耐太密就會唔舒服。室外機每次著返機,製冷功率都係額定功率1半以下,圖入面你可以見到都係300w以下,咁如果你裝太大,額定功率同最低功率都大左,咁咪更容易出現low cut.
以上呢幅圖就係全晚都冇low cut過,溫度,濕度都控制得好平穩,比第一張舒適。
如果你裝太大,就要開到好低溫先有第2張圖嘅效果。
所以呢我就覺得唔好盲目裝得太過大,要睇下空間尺數,樓底高度,西斜嚴唔嚴重等等先決定加唔加大少少,尤其是2.5匹同3匹機最低製冷量都差得幾遠。