冷氣仔 你問我答(7)

1001 回覆
3 Like 5 Dislike
2023-06-20 00:42:54
Model
2023-06-20 01:26:07
巴打你好
想問 3/4匹窗口機有咩推介
另外 1部 變頻1匹分體 同1部 變頻1.5匹分體
唔該
2023-06-20 10:30:46
你要準確就要詳細講
2023-06-20 10:32:24
請問做唔做洗冷氣
2023-06-20 11:00:10
Carrier CHK07LNE
2023-06-20 11:05:24
拆恒溫器調細間距 deadband
2023-06-20 11:42:52
sorry 又係我,
我打左去信興問進度,
話部機暫時冇漏,要試多幾日
乜佢之前用n2 前後機咁check ,條喉都影響到結果?
2023-06-20 11:58:43
點會唔影響. 咁條喉安裝果邊. 咁即係安裝問題,一係條喉燒焊(我唔知佢中間仲有冇)及室外接駁位.
2023-06-20 12:08:17
如果你有睇住裝,你會睇得到佢叫我邊度有燒焊咁其實就已經易跟好多. 醒目嘅會喺豬腸mark 記號
2023-06-20 12:08:31
噢…我以為信興真係淨係check 前後機有冇跌磅only.
2023-06-20 12:21:04
你好似唔明
‘信興真係淨係check 前後機有冇跌磅only.’yes.
So, 安裝個段不計.
2023-06-20 12:36:56
呢個我明,
先前係以為佢chk 前後機,
唔知道原來條喉都會影響結果
我應該係唔明n2個原理所以先會咁問
2023-06-20 12:41:47
如果銅喉1條過,咁就得4個接駁位,如果喉駁喉就多左接駁位。

如果機冇漏,就裝機佬負責,要換晒銅喉重裝。
2023-06-20 12:43:16
要重裝咁大獲
2023-06-20 12:44:28
2023-06-20 12:46:03
講左幾次啦喎
其中1個表check 室外機(結果冇漏)

第2個表check 室內機連喉(有漏)

咁咪即係
a 室內機漏(佢地check左冇)
b 安裝嘅喉漏

依家佢check左唔係a, 咁咪係b
2023-06-20 12:52:25
最安全做法
一係你叫個師傅搵到邊個位漏先囉
2023-06-20 13:01:30
窗口係美的. 分體自己(睇型號決定得唔得)
2023-06-20 13:03:25
sorry 自膠
佢地之前話漏好少,所以要測多幾日先知結果
2023-06-20 13:22:41
安裝cs 咁覆我

我們不是想推卸責任
代理做N2到現在拆走室內機,回公司再做測驗

如是我們安裝問題,代理更不應該拆機再測驗
因為大家都對質不了
2023-06-20 13:26:55
買左部p記變頻淨冷3/4匹窗口機,頭兩晚係冇開機情況下,機內部有卡卡聲,係咪因為天氣熱 有冷縮熱漲
2023-06-20 13:35:19
2023-06-20 13:36:49
分體:三菱重工 SRK50EE1 或 SRK50REC1, 依兩個款號得唔得? 邊款會好啲呢?
2023-06-20 13:38:21
邊間. 唔測點知係喉定室內機漏
2023-06-20 13:38:50
Ee1