冷氣仔 你問我答(7)

1001 回覆
3 Like 5 Dislike
2023-06-19 11:03:34
如果你要淨冷二匹,菱電msy-gk18, 現機度由機底到天花要37cm 至少. 喉長7.5m 內不用加種.
2023-06-19 11:08:31
舊機 SRK408HENF
樓底大概10呎
窗口成個廳咁濶 (類似玻璃幕牆)

thanks
2023-06-19 11:12:45
青山公路?
2023-06-19 11:14:02
[url][url][url][url]yeah[/url][/url][/url][/url]
2023-06-19 11:15:28
你係新戶定舊戶,有冇之前用過.
2023-06-19 11:21:45
新鴻基樓?如果照舊冷暖50zs 15 m 不用加種
菱電gk18 樓上講左
淨冷重工 srk50ee1/re1

唔會50rec
2023-06-19 11:22:45
不過我覺得未必夠,你等我搵吓資料先
2023-06-19 11:23:43
雙層玻璃定單層玻璃
2023-06-19 11:34:24
睇左得重工. 你度下機底到天花幾多. 因為好似室內唔夠高. 我見到人裝到大金都唔夠位. 當然我想你咁嘅情況裝50QE2(因為有前吸風) 情況好啲嘅就咁冷暖50zs,淨冷50 ee1,re1. 情況最差要裝返REC1
2023-06-19 11:59:45

即係如果我機底去到天花無37CM, 最好係裝50QE2??
2023-06-19 12:03:26
係不過應該99 %無. 我睇圖原本個位唔得. 除非你可以改低少少去水位. 我見啲人29 cm高嘅機都唔夠. 你呢隻如果裝返起原本個位置裝起長身嗰邊. 都係裝返兩部
2023-06-19 12:04:08
因為原身嘅三菱重工係前吸風.
2023-06-19 12:05:32
我未知道後場室外機放邊. 總共15米內都唔使加種. 電機過7.5米就要.
2023-06-19 12:06:11
重工not 總共.
2023-06-19 12:11:42
應該唔搞個出水位喇,好大工程
咁唯有睇啲前吸氣

謝謝你地啲建議
2023-06-19 12:22:05
前吸srk50qe2
2023-06-19 16:09:08
乜嘢係前吸風?

遲啲想裝分體,點先知師傅有冇抽真空?

佢抽緊又點知佢無揸流攤
2023-06-19 16:19:16
隔離台啱啱有講
2023-06-19 16:52:25
你見到佢抽都冇用
唔知佢拔喉步驟啱唔啱
2023-06-19 22:44:05
唔知咩model
淨係知大約3000蚊1匹 Panasonic 窗口機
2023-06-19 22:53:47
回風短路. 你是否裝右邊或水平送風吹下?
2023-06-20 00:17:39
2023-06-20 00:21:55
Sor 講錯左變右.
試調整水平或吹上.
吹直.
最完全解決辦法就係拆個恆溫器入邊調大個間距.
2023-06-20 00:24:08
屋企有三部十年以上嘅珍寶
其實呢啲老爺機重搵唔搵到人嚟洗
2023-06-20 00:30:58
間房個冷氣開大少少就好撚凍 一較番細少少就熱到瞓唔着係因為個冷氣太垃圾定咩