阿工程師,唔好曲解我意思就以為自己岩先啦
我幫你整理下前文後理,廢時你之後又9up誤導人
1. 首先你話fire hydrant無水出係唔關cut budget事
2. 另一位巴打指出供水係要有pump,唔係「剩係」靠個tank (無話唔洗tank架留意返
)
3. 你自己根據DEI消防局話因為tank唔夠水,比唔夠壓所以hydrany無水出
4. 我同另一位巴打指出唔係「剩係」因為tank唔夠水而無壓。壓力係由pump打出黎
5. 你無啦啦彈段片出黎話乜鳩water supply去support自己個tank會變出pressure既理論
6. 我解釋比你聽tank啲水係要由水源經pump加壓supply出個tank (到呢一刻都無話唔要個tank
)
7. 我而家好簡單問你,你所quote既figure,water tank啲水係邊度黎?
8. 如果係水係無中生有既,我認錯。如果係要由pump station supply to個tank既,size up個pump去加大個demand,等個tank補水補得快啲,對今次用多左水量會唔會有幫助?
9. 如果我又咁岩估岩左既
,size up啲pumps啲錢邊度黎?關唔關市政府/洲政府budget事?
Yes and no question,好簡單答我就得