本身用3.3kv?
2022-09-21 22:38:20
本身係380V
2022-09-21 22:42:47
2022-09-21 22:53:47
咁講即係避雷係獨立一條down conductor? 咁鋼筋有冇需要駁埋一齊?
接地如果係普通主宅大廈係點?同商業大廈有冇分別?TNS定TT?
2022-09-21 22:59:20
BS好撚好做呀快點入行
2022-09-21 23:27:11
其實打個high voltage 落去條巴到係想測試電巴既絕緣好唔好同埋巴與巴之間既clearance space 夠唔夠,會唔會因為過高壓導致phase to phase fault or break down 左個insulation 。
2022-09-21 23:36:16
1. TPN 係 disconnect L1 L2 L3 only N 係唔會cut, 所以在TPN 既電箱下工作,even off 左個AI 制 嚴格來講都係帶電下工作

4P 就係會連N 都cut 埋,會更加安全可以避免回頭青,同埋ATS 既制都一定要用4P 係驚Genset 既power 唔 balance 會有電經N 流番去個source

3. 4C 定 1C 睇carry幾current, 同咩mounting method 決定。 4C 4條group 埋一齊行個heat 會難啲散熱,所以同一個size既線 4芯既It係比單古線細。
2022-09-21 23:45:42
BS9 最大特徵

cop冇表唔撚識
engineer wo
2022-09-21 23:46:13
TT
2022-09-21 23:46:49
contactor同relay個外表有明顯分別
google下
2022-09-21 23:47:30
例同你講行TT
2022-09-21 23:48:12
flat unit 呢?
2022-09-21 23:49:51
好多新炒業樓都遇到呢個問題
要靚仔掣面就得20A DP掣

個做法係 20A控隻索制
再靠索制去控隻32A

索制收埋係個MCB箱都得
2022-09-21 23:50:50
巴打可唔可以講埋,發電機收貨嘅流程超級感謝
2022-09-21 23:53:40
開到100% 再e-stop佢
重覆10次
唔壞就收貨
2022-09-21 23:54:19
dry contact 係係份control 會經過可能no nc 咬住
但電就未必果度拎
可能有d野要特定情況先行/停 咁會串左個特定情況既control
2022-09-21 23:55:42
拎asd份野就夠啦
收過一次 睇試dummy load 試到懷疑人生
2022-09-22 00:13:53
咁係咪客戶端理應自己安排接地銅棍?唔洗理電力公司隻牛?
2022-09-22 00:17:20
其實係TN-S 所有水氣都番哂牛房再落大地
2022-09-22 00:18:50
當中有冇咩位係要特別注意?
2022-09-22 00:24:46
如果係TN-S, 掣櫃水線係咪經樓上所講嘅MCT入牛房先接牛房入面嘅水等位?接地銅係由客戶端做, 交比電力公司有冇要求?
2022-09-22 00:30:15
building survey 又叫 bs

成日搞錯

Building survey 係唔係做maintenance? 地盤好少見
2022-09-22 00:42:24
地下總電房用busduct上大樓,去到樓層用plugin做分層總制,之後再點去到樓層隻MCB箱??
2022-09-22 01:01:43
volt drop大得濟點解唔加粗條線而要step up上5.5kV?
2022-09-22 03:41:46
FCU睇 technical guideline 6.7d
Split type/VRV clause 6.1.2管