三腳插頭 fuse 應該點配

死灰獨不復燃乎

359 回覆
0 Like 152 Dislike
賢妻蕾姆 2022-04-09 19:20:35
個小學啊sir以前真係教咁樣記 呃左我十幾年
阿叔(啥蝦米款) 2022-04-09 19:35:42

原來米已成炊唔係電工嚟
Elric 2022-04-09 19:37:22
巴打解釋得正確
漏電係根據RCD 火線同中線既differential current去保護
過載同短路都係靠火線流過fuse同MCB保護
不過過載通常都係fuse早一步燒斷保護
短路就直接兩者同時保護
三者既case都唔同
米已成炊 2022-04-09 20:54:47
水線, 地線怎麼分別????
https://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=3014795
neutral 有人叫水線,做人唔好咁井底
邊個串先自己追返post
米已成炊 2022-04-09 21:00:13
fuse唔只保護插頭同電器中間咁少
你諗下無左fuse齋用條銅線連接
睇下點繞法
(當然假設電箱無斷電裝置)
開到茶蘼 2022-04-09 21:12:28
你是台灣人嗎
米已成炊 2022-04-09 21:18:56
以前香港都有人咁叫
但地球上應該無人會認為插蘇fuse係保護電器咯
睇人仆街 2022-04-09 21:27:15
假設電廠無保護裝置
插頭fuse仲保護埋電廠添
睇人仆街 2022-04-09 21:34:19
MCB快過fuse係好事

巴打都係做開電?
仆街正能量 2022-04-09 21:36:55
插入硬件 2022-04-09 21:39:28
比著係我呢
柒左就搵窿捐

然後交返個牌比機電署

希望你唔好再掂工程
去下入筷子算數
萬氏起頭難 2022-04-09 21:41:45
講咁多理論咪又係我個插穌著火囉睇住燒到黑晒冇跳制
水線正常運作
管理處搵人黎整既解釋都係唔到13a 唔跳制
騎野豬的生菜公主 2022-04-09 21:45:00
唔知6頁討論咗啲咩
唔追了 直接答


fuse 主要用途係防止短路
你舊野1600w 姐係正常係1600w/220V/pf

正常 大約係12A 咁上下 實際仲少 可能得5A

配條13A fuse 就得 16A 都得
你配5A 正常一段時間用會燒

短路或者係其他情況講緊係去到 廿幾三十幾A (其實再大啲都得)

斷fuse 保護電線同使用者
騎野豬的生菜公主 2022-04-09 21:50:19
其實好多現代產品冇fuse 都得
因為有膠殼絕緣唔會觸電
所以可以連地線都冇

香港係法例要求 要三腳要fuse
有啲產品實際係假三腳
萬氏起頭難 2022-04-09 21:52:55
但膠殼火線外露會著火燒膠
係冇人電死但燒著野
米已成炊 2022-04-09 21:53:04
如果電箱無,咪跳你果層大制
你果層無大制,咪全棟大厦跳咯
你話fuse只係保護插蘇至電線我唔認同啫

以前未有跳制,燒晒入牆電線你唔係唔知呀
騎野豬的生菜公主 2022-04-09 21:54:06
正常係
拖板例外

以前啲舊電器省錢先整2A 5A 10A fuse
而家反而13A 多

懶就13A 實安全
米已成炊 2022-04-09 21:55:39
比著我係你
入完筷子出去跑圈啦
入黎抽水有柒有咩
睇人仆街 2022-04-09 21:59:23
著火還著火
跳制還跳制
兩回事
米已成炊 2022-04-09 22:00:05
細A數既fuse而家都有用
通常喺一啲對電流敏感既電器入面
例如擴音機
目的係防止開關時有突然電流衝擊入面既電路做成傷害
萬氏起頭難 2022-04-09 22:00:49

燒死都未跳制真係好安全
13a