三腳插頭 fuse 應該點配

死灰獨不復燃乎

359 回覆
0 Like 152 Dislike
死灰獨不復燃乎 2022-04-09 13:42:49
見到有啲電器
例如 風筒1600w
但係插頭配一個13A fuse
即係最多可以過13A x 220V = 2860w
咁咪即係其實冇咩保護作用

同時見到有啲電器
例如 熨斗 800w
但係插頭配一個3A fuse
即係最多可以過3A x 220v = 660w
咁樣就有保護作用但係有機會燒fuse

咁如果有一個電器300w
其實應該係要配1A 定 2A
應該係配一個比電器功率大定係細嘅fuse
summerfinn 2022-04-09 13:46:09
Hi 細佬
summerfinn 2022-04-09 13:46:33
幫你推post囉
死灰獨不復燃乎 2022-04-09 13:48:54
中美貿易戰 2022-04-09 13:51:00
拎插頭入面果粒去配
死灰獨不復燃乎 2022-04-09 13:55:46
有啲大陸野冇fuse
吃Mr.K的家貓 2022-04-09 13:58:43
敢唔敢剪左條線換返香港13A 插頭連fuse
死灰獨不復燃乎 2022-04-09 14:00:16
敢啊 只係唔知係咪咩電器都用13 A就得
米已成炊 2022-04-09 14:23:03
fuse 係保護你屋企總表
唔係保護你件電器
你任何電器一漏電,
電阻係零
A數係無限大
雨神同行 2022-04-09 14:26:00
咁咪跟返佢地入粒10A
|聯合組媽| 2022-04-09 14:26:32
係短路
米已成炊 2022-04-09 14:28:02
10A 即係所有接駁呢個插頭既電器總和唔可以超過2200W
至狼臀 2022-04-09 14:28:51
唔好9up la
Fault current係幾千~幾萬A
視乎邊類、幾大load、fault point係邊
米已成炊 2022-04-09 14:31:20
數學題:
P=I^2 R
當你個條電路係3000W
R接近零
I 係幾大?
靠北工程師 2022-04-09 14:40:39
唔識唔好9up

fuse係保護電錶都講得出,小朋友有冇聽過咩叫錶尾掣?

漏電係靠老鼠尾/RCCB保護,如果真係漏電嘅話,30mA都可以電死你,你覺得個5A fuse可以防漏電?
死灰獨不復燃乎 2022-04-09 14:42:04
好亂
米已成炊 2022-04-09 14:42:58
幾時話過防漏電
我咪話保護電表(大制)
即係有fuse唔會跳大製
開到茶蘼 2022-04-09 14:45:14
多謝提供笑話 如果有電牌請還返比機電署
想探索 2022-04-09 14:45:45
靠北工程師 2022-04-09 14:51:54
講得出漏電=零電阻呢個已經好笑

係咪中學生學過兩堂V=IR就覺得自己係電工
靠北工程師 2022-04-09 14:54:43
如果你自己買插頭換,通常入面跟埋粒13A fuse。唔洗諗太多
開到茶蘼 2022-04-09 14:56:20
Fuse唔係保護件電器
咁睇下件電器冇fuse情況下
超載嘅話係件電器炸先定總制炸先
米已成炊 2022-04-09 15:01:23
fuse 點保護電器
笑死
發逹太太 2022-04-09 15:05:15
最多行1.3A 用2A就夠
Fuse 無咁快燒。通常要3A多小小先燒得快