三腳插頭 fuse 應該點配

死灰獨不復燃乎

359 回覆
0 Like 152 Dislike
睇人仆街 2022-04-10 12:37:29


一定唔係你spin啦
米已成炊 2022-04-10 12:40:55
邊度spin
米已成炊 2022-04-10 12:42:03
米已成炊 2022-04-10 12:47:16
專業電工睇人仆街話你知
過載係唔會發生

有包裹未拎 2022-04-10 12:48:28
仆你個街原來中學程度都冇
返去入筷子啦
米已成炊 2022-04-10 13:00:26
持有香港專業電工牌 睇人仆街
代表香港政府
規定電器只可以係13A
同每個插座只可以插一件電器


涼風青葉BB 2022-04-10 13:05:36
水線係neutral
屌你咁都講得出
米已成炊 2022-04-10 13:14:25
台灣討論區無人屌
睇人仆街 2022-04-10 13:16:04
我就無咁講過
亦無代表政府
不過你要屈,你咪繼續

但係人都見到你話水線係藍色
打左去emsd未
或者你cap圖send去emsd問下都得嘅
工程師會覆你
珍貴黑犀牛 2022-04-10 13:41:08
如果我冇記錯,有正常嘅cable sizing嘅話,插頭係唔需要有fuse,不過on99 BSEN仲用緊ring circuit(歷史因素),所以要用插蘇頭條fuse保護返條線。
所以你冇錯,其他國家係唔洗有插頭fuse,因為唔係行ring。
不過安全系數冇人嫌高(唔計cost的話)
應該係,除非唔係
MaherTrucker 2022-04-10 13:45:53
衝出黎柒咪就係你呢啲
珍貴黑犀牛 2022-04-10 13:54:47
火(live)同水(earth)係可以有220V嘅電壓差,但你一用電條老鼠尾/水總就跳左啦。
劉禪 2022-04-10 14:09:07
其實ring circuit 唔使fuse
要加fuse 既係支脈電路

因為2.5 線既電流量大約係20A(視乎安裝方法),ring circuit 既mcb 係30或32A,唔好忘記ring circuit 既接法係當兩條2.5線一齊通電,所以你可以當係20x 2,當然實際一定唔會咁平均
但支脈電路係1條2.5線,但mcb 係用緊ring 既30/32A,所以COP 就話一定要跟fuse

插頭既fuse 係個別電器廠商想保護自己既電器而加既
同例同COP 應該無關

插蘇線路既fuse 用大左當然唔得,但如果你design 時已經知道個閪客用個插蘇插乜野電器,個fuse 用細d 都無問題
0159753 2022-04-10 14:41:28
bs1363 有規定 13A 插頭一定要有fuse
原因就係英國行ring circuit, mcb 用30/32A, 保護唔到插頭後面嗰段電線,所以先加粒fuse 喺插頭嚟保護條線