三腳插頭 fuse 應該點配
死灰獨不復燃乎
359 回覆
0 Like
152 Dislike
我個心好撚痛
2022-04-09 17:47:16
錯啦,係無限大

開到茶蘼
2022-04-09 17:48:16
嘩 屌 你真係柒到喊
原來一直都同緊青線同水線都唔駛分嘅人傾電
我個心好撚痛
2022-04-09 17:49:43
neutral 叫青線

我老豆就係陳局長
2022-04-09 18:01:57
插頭fuse 不是保護電器。保護條電線
我老豆就係陳局長
2022-04-09 18:05:01
睇錯插頭插座
賢妻蕾姆
2022-04-09 18:05:18
以前d常識書真係咁教 唔知邊條仆街寫

金田一一
2022-04-09 18:06:05

跟顏色分咩
3v4n63l10n
2022-04-09 18:06:17
岩牙師傅有冇H牌

劉禪
2022-04-09 18:17:51
香港唔係TT + tn-s ?
Elric
2022-04-09 18:23:22
你講既情況唔會出現
因為<13A 你既插蘇同MCB唔會有任何保護
但同一時間插蘇電線(2.5sq. mm)可載電流最少都已經18A
換句話說<13A你個插蘇唔會火燭
更加唔會出現1A都會燒得著
但係你件電器會燒左(裡面線圈燒斷左/電子板已經超出限流)
有可能係你件電器會出煙燶左
但唔會出現你個插蘇著火情況
最大可能你講緊既插蘇著火係電器短路
當電器短路而無跳制(由插蘇去到MCB之間既電路保護)
最主要原因係你個插蘇冇水線
令到你個保護器件收唔足故障電流(一般香港家用插蘇即係32A MCB)
咩菇咩菇Fire
2022-04-09 18:25:29
陳萎停
2022-04-09 18:30:18
用返13a fuse
Saliba愛影jj
2022-04-09 18:42:28
市民係白痴
2022-04-09 18:50:21
一掌打殘你
2022-04-09 18:53:34
你老母個爛臭閪就六十幾

睇人仆街
2022-04-09 18:56:49
邊到以前

20年前都唔係咁教
造物能揶
2022-04-09 18:57:57
如果閣下有電工牌介唔介意報一報個number
驚親朋戚友搵錯黃綠電工

睇人仆街
2022-04-09 19:03:30
中線同火線短路
水線就唔會有電
但mcb一定跳
漏電係中/火線short落水線到
RCD就會跳
樓主case
插頭個fuse係保護電器同插頭中間電線
過載會燒fuse快過條電線著火
(可以同人類討論開心啲)
賢妻蕾姆
2022-04-09 19:09:20
年年換新版 可能咁啱有一版係錯嘅 上網搵係有班人記係"火水地"
睇人仆街
2022-04-09 19:15:17
以為藍色係水


Elric
2022-04-09 19:16:47
火線同青線疊埋
即係短路
>13A(FUSE) >32A(MCB)
兩者都會直接operate
即時斷水線依然可以做到保護