整水喉谷磅一問

86 回覆
3 Like 8 Dislike
2020-11-29 00:39:55
近排屋企大裝修,師傅整好水喉做咗谷磅,影咗相比我,數字係咁:

原本水壓:24 PSI
加大80%水壓後:40PSI

佢整嗰陣大約係晏晝1點幾。

我第二朝7點幾(即係大約18個鐘後)去睇一睇,見到個數跌咗,去到大約36PSI。

請問咁樣跌磅有無問題?問咗師傅,佢話跌少少係正常,因為水管入邊有氣泡...爬文又有人話跌10%以內可以接受,又啲又話唔應該跌...好亂

想請教吓各位師兄,究竟咁樣跌磅可唔可以接受
2020-11-29 00:47:49
唔知你橦樓新定舊啦

出面做新樓谷磅係谷150psi 谷12個鐘,5%內係可接受範圍,同埋一定放晒氣先開始谷起個磅。

不過如果本身駁住水龍頭就唔好谷咁高磅
2020-11-29 01:01:33
舊樓,over 30年。谷150psi 會唔會有問題我裝修全屋爆晒,應該無水龍頭問題...

咁佢谷到得40psi係咪太少hea我? 之前都有係咁易睇過啲人講,根據唔記得咗咩指引,谷磅做到原水壓嘅1.5倍就ok㗎喎,唔係嘅咩?

利申:乜Q都唔識
2020-11-29 01:15:50
水務工程
水喉全爆重整(or 新整水喉)
谷150磅(姐係10Bar)
係基本收貨要求
2020-11-29 01:25:39
唔好意思,我唔係好識,150磅/ 10bar 即係幾多個psi?
2020-11-29 01:27:35
150 psi 或 水壓x1.5倍

收貨標準
兩小時不跌壓
六小時跌5%
2020-11-29 01:37:33
咁我個case算係meet到「水壓x1.5倍」?
爬文見有啲人話谷得太高磅數會傷喉🤔
2020-11-29 01:54:31
2020-11-29 02:22:33
傷喉=條友駁喉亂咁黎
冇用錫銲死條喉 鳩駁or 鳩用銅杬
2020-11-29 02:22:53
結果一谷就現形
2020-11-29 02:27:56
150 psi (psi = 磅)
2020-11-29 09:15:15
唔會傷咩喉的,150磅銅喉係基本野,漏水多數係配件位,而配件位漏水多數係安裝得唔好,如果你擔心,可以叫佢谷返150磅比你,其次現在你個到就24磅姐,你裝修完都有排住,如果有日你大樓做大維修換喉,又或者換下 泵,隨時水壓會升返上去
2020-11-29 09:34:03
擔心㗎,水搞衰咗真係好煩
如果佢答我,根據指引,一般係做水壓x1.5倍,咁我應該點駁佢好?
同埋依家佢連批蕩都做埋,係咪已經太遲?
2020-11-29 10:26:45
條例既野,我唔太熟了,我都係落手做,如果有錯,可以指出:1.5倍水壓既條件應該係最高靜止水壓既1.5倍,即係所謂最大壓,係凌晨最少人用水個陣,每一戶用水都會將水壓下降,所以如果講條例,你直接問返佢個24磅水壓係幾時拎??十之89就係開工個陣,姐係日朝有人用水,你再問佢:1.5係講緊靜止水壓,一係你就凌晨係到我同你試個靜止水壓幾多,一係你就谷返150磅,大家好收貨
其次批蕩做好,但有漏水都要做返的,無人叫佢批好曬先比你收,佢有信心可以,但漏水就同你起返做過
最後收貨標準上邊有人講左
ps:水例真係唔太熟,我都唔確保係定真係咁
2020-11-29 10:28:43
如果佢做得好,1.5倍水壓或者150磅又有咩分別??我做過到一開水成180磅都係無問題
2020-11-29 10:29:06
40磅不如唔好谷
2020-11-29 10:41:04
40磅笑能死
求其用手指㩒住都唔跌啦
2020-11-29 10:46:06
唔該晒師兄
乜Q都唔識裝修真係好麻煩

希望個師傅肯加磅比我試多次啦
2020-11-29 10:46:23
新造銅喉谷磅最少150psi或者系統設計水壓既1.5倍
你呢個case當150psi好d,因為你唔知設計水壓係幾多
谷磅起碼6-8小時,跌小過5%都叫做合格
我自己習慣谷24小時,同埋會每個接駁位睇睇有冇滲漏水
2020-11-29 10:46:42
我知錯喇
2020-11-29 10:48:00
已經批埋蕩,接駁口應該無辦法睇到?
2020-11-29 10:48:12
同埋記得叫師傅谷完磅放氣比你睇
有d造假會放完氣個磅錶唔識跌磅
2020-11-29 10:49:50
咁你幾大劑,40磅谷幾個鐘都跌10%
漏水都幾勁
2020-11-29 10:50:28
意思係晌個磅錶做手腳?
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞