冷氣討論 (7) 爆1001唔該開新post

1001 回覆
2 Like 3 Dislike
2023-06-06 11:51:19
型號
2023-06-06 11:53:25
2023-06-06 12:10:48

番去睇睇先,如果上門檢查500算正常?
2023-06-06 12:11:09
正常
2023-06-06 12:16:16
搵左知師父同佢講左個情況,佢話冇閃燈14下,要搵多2個比較下
2023-06-06 12:19:24
你俾左mode 先. 14 閃下有型號是有點會無,圖上己經有寫.
2023-06-06 12:19:36
Model
2023-06-06 12:21:32
同你話三菱係電機定重工先.你搞清楚先
2023-06-06 12:25:25
中國重工,Panasonic, lg, Samsung
2023-06-06 12:28:03

泰國變頻 14 下要睇11.2 failure recall
2023-06-06 12:36:41
我建議佢師傅唔搵原廠,不過你自己個做完11.2 failure recall 睇吓係唔係outdoor defective(泰國變頻機)
2023-06-06 12:37:53
我話個師傅唔識就搵原廠. 出邊好多都唔搞到唔三唔四.
2023-06-06 12:38:10
三菱電機 MS-GJ12VA
2023-06-06 12:42:22
要出室外,一係漏雪種,壞咗電容. 14 下通常係講出邊室外機. 格力機係咁. 多數係個電容格力機啲電容麻麻哋.佢用咗細電容. 如果喉短嘅話更加快死.
2023-06-06 12:55:57
唔記得講呢個係以上室內機著,如果室內機風扇都唔着咁可能係室內其他問題
2023-06-06 12:57:43
你可以照跟12.1 做左先
2023-06-06 13:01:13
Sor too busy typo 11.2
2023-06-06 13:02:40
如果你真係想耐用,你睇吓可能有冇東芝13 bks 尾 水機.
2023-06-06 14:21:58
Just free. 你開機可以睇埋如果風扇唔著摸吓evaporator 有冇凍出邊風扇有冇著仲有冇壓縮機嘅聲. 不要單靠checkfailt code.
2023-06-06 18:12:19
2023-06-06 18:17:52
正常呀12 度Ftkc50. 奇怪是點解有問題. 估都是安裝抽真空程序錯誤.
2023-06-06 18:20:07
部pan 記2匹分體壞左 (人為)
諗緊換唔換部pan 記2匹窗口
但係價錢已經等於一部分體淨機
如果第2d 牌子分體有乜推介
2023-06-06 18:29:55
2023-06-06 18:30:52
定頻or 變頻?
2023-06-06 18:33:09
pan 記部變頻 2匹
成8xxx