冷氣討論 (7) 爆1001唔該開新post

1001 回覆
2 Like 3 Dislike
2023-06-12 18:23:48
宜家OK啊,正常使用。 至於假天花濕水老細話會跟進返。
2023-06-12 18:24:34
Ok good
2023-06-12 18:28:37
說明書冇
2023-06-12 18:41:57
其實MEQ 應該部部有開機check.正常你話一裝就死應該少. https://www.mitsubishielectric.com/en/products-solutions/air-conditioning/MEQ/index.html
2023-06-12 18:48:51
係. 不過室外風扇未必立即停
2023-06-12 19:08:29
正常普通使用情況,唔會唔凍
室外持續高溫嘅極端情況或者會有分別
420室外機散熱差啲就當然係,但係你裝個位置會唔會因此影響機器壽命,就要問米先知

怕420壞,裝550,怕變頻壞,裝定頻,怕冷氣壞,吹風扇
2023-06-12 20:23:05
依家肯定唔洗搭棚既窗口式分體冷氣

係咪仲係得珍寶
2023-06-12 20:24:58
想問下MKC50RVMN可唔可以連兩部1匹同一部1.5匹?
2023-06-12 20:28:28
可以不過全開唔足匹
2023-06-12 20:33:42
駛唔駛搭棚係睇位配機
2023-06-12 20:38:25
Sorry 想問多少少
唔足匹即係三部一齊開就會唔夠凍?定會好用電?
咁有冇需要轉MKC70SVMN?
2023-06-12 21:09:23
最好但全開都唔足. 2.5+2.5+3.5= 8.5kw
部機得7kw
2023-06-12 21:29:42
試過同一個位珍寶話唔洗 p記話要
2023-06-12 21:46:32
咁點?你又無圖無尺吋.
2023-06-12 21:50:03
巴打們 如果屋苑外牆無集水喉
冷暖機可以點裝先減少滴水、其實我預暖氣一年最多開幾日
2023-06-12 21:52:06
排水管靠牆.
2023-06-12 21:52:37
好 慢慢流走 多謝
2023-06-12 22:16:02
可以點
睇兩次位俾左兩舊水
唯有買唔洗搭棚個部囉
2023-06-12 22:23:29
咁你買
2023-06-13 08:55:28
想問下 屋企廳部定頻窗口機壞左 想換匹半變頻窗口淨冷 係咪直接換panasonic cw-hu120個部 冇煩惱?
2023-06-13 14:56:54
琴晚番去度左, 2匹室內機底到天花有40cm, 匹半室內機底到天花有36cm, 睇黎應該冇問題? 不過我睇番官網個recommended spacing, 匹半型號(GJ13)如果d喉係左邊既話, 背板要離天花最少125mm, 好似有d誇張

問埋管理處要用搭棚定吊船就搵公司quote下價
2023-06-13 14:59:03
125 左俾一個人裝或打喇叭咀用. 正式回風距離跟右手.
2023-06-13 14:59:50
你打沙田德X報下
2023-06-13 15:10:53
收到, 唔該巴打
2023-06-13 15:16:10
應該可以搵佢,唔明就打出黎.
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞