冷氣討論 (3)

1001 回覆
2 Like 5 Dislike
2022-07-20 12:26:57
雪種r32 r410a分別,同埋佢應該係睇住1級能源個新要求去整到個cspf剛剛好4.57
2022-07-20 12:28:00
咁買邊部好? 朋友間房想裝部
我用緊pan 記冷暖冇伏 但貴左啲
2022-07-20 12:29:28
因為我見豐澤GWF07CV 3千3
2022-07-20 12:32:27
我覺得冇所謂,差400蚊買新款個開心程度可能會高啲
2022-07-20 12:33:28
咁我買2022 版啦 話哂新啲
其實除左佢呢部仲有冇其他抵玩既?
2022-07-20 12:35:46
冇,其他牌除左美的,Panasonic款,都係格力代工
請追下呢個post
2022-07-20 15:10:18
鑊頭牌2022 r32 550分體,應該係最後一篇


今日帶各位睇下咩係low cut, 留意紅色段,設定24度 auto fan. 紅色前面係24度1格風,可穩定行250w。
可以睇到轉左auto fan後,功率衝上400w, 然後cut機直跌近0w, 睇下此時回風溫度。

左面係回風溫度,右面係室外溫度,開24度,竟然直衝左去20度,然後cut機,開auto fan根本就係半定頻,一直400w 0w 400w 0w 400w....咁行



13:40 行393w,


13:41 low cut, 行10w


13:44 室外機重啟,行69w


13:45 , 上到308w


13:48 , 行398w


13:50, 再次cut機


13:51,10w


變頻機我地追求嘅,其實條線應該係綠色呢段,穩定行低頻,不過呢部機用auto fan 或2格以上,係畀唔到你
我諗呢部機應該裝去120尺地方就比較適合

我唔知鑊頭牌其他款係咪同一個邏輯,冇人借畀我咁玩

最後總結,鍾意就買
2022-07-20 15:34:48
2022-07-20 16:29:47
2022-07-20 16:56:50
我屋企部三菱重工較26度出風已經得11度
2022-07-20 17:11:50
26-11=15度差
正常表現,呢部鑊頭牌去到16度溫差添
佢問題係唔知做乜auto風唔識降頻,唔識降去1格風製冷量,係直接罷工
2022-07-20 17:14:32
不過想問下我好少見屋企部機行細風正唔正常
行自動下下都噴大風係咁制冷
2022-07-20 17:19:16
你要好似我咁裝個功率計,加起碼2個溫度計去度回風,出風,最好多1個度室溫先可以睇到佢點運作
keep住大風咪即係未到設定溫度,通常差2度就會開始降頻,越接近越細風
2022-07-20 18:18:14
聽聞你2匹400尺用,仲想細風?
2022-07-20 18:29:15
係1.5 4xx尺
2022-07-20 21:38:47
2022-07-20 22:46:27
巴打,想問吓房裝淨冷買gs09定係ftkc25好
窗台闊得660驚裝唔到gs09
2022-07-21 00:53:22
2022-07-21 01:04:42
首先要買返支高壓水槍
用片嗰種水壺你一定沖唔乾淨
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞