冷氣討論 (3)

1001 回覆
2 Like 5 Dislike
2022-07-18 01:23:48
我依家係想test 如果我想要室溫24度,80尺用呢部機有冇過大。回風23,室溫22.x, 出風溫度由12度升到22度,幾分鐘後出風又降到12度,我可唔可以推論如果我只吹24度,呢部機係過大?
2022-07-18 03:01:54
想請教下 個客飯廳長方形 2百呎多D 西邪
裝分體機係咪用2匹半穩陣??
2022-07-18 14:41:48
屋企部窗口式用左十幾年,有冇可能換得返分體式
2022-07-18 15:08:53
想問吓,我屋企個廳約400尺
而家用緊2.5匹P記窗口淨冷
平時開Low cool 第5格
已經好夠凍
有時仲要落返去第4格

咁如果我下次換機(窗口機)
係咪換2匹已經好夠用?

定係要換返2.5匹?
2022-07-18 16:28:27
3/4窗口變頻有冇推介房用

筆直四千內
2022-07-18 17:18:00
睇下有幾西,有冇開放空間,隔熱措施做成點,如果2匹淨冷就揀gk18,但留意機身325mm, 睇下離天花夠唔夠位,如唔夠位,就要裝大金ftkc50
2022-07-18 19:46:47
不過大金ftkc有個問題係冇左右自動掃風,基本上要搭風扇用,最後一個選擇就gs18,但就420外機
2022-07-18 20:20:47
變頻2.5匹窗口機
2022-07-18 21:52:17
想問下 屋企用緊開利42KHG022DS 上年6月屋企人買
平時set開25度 見佢個溫度係30分鐘左右就跌到25度
但佢後面部機都係全速轉左3-4個鐘先肉眼可見既減速係咪正常
平時7點開 大約去到11點幾先見到肉眼可見減速
但一較高到26度 就好快肉眼見到既減速

依種情況係咪正常
2022-07-18 23:47:31
廳部窗口機13年仲係好凍
但係最近比人投訴滴水
掙扎緊成部換左去
定係剩係搵人維修搞掂滴水問題就算
2022-07-19 09:00:43
屋企得230尺向西南,用三菱分體1.5變頻淨冷都好似唔夠涼,係咪因為1.5匹太少,所以正常?
2022-07-19 09:54:18
230尺係一個空間定點
冇廁所?
有冇平面圖
2022-07-19 09:56:59


咁樣
2022-07-19 10:18:47
你呢度個廳大約170尺,廚房原裝有門?
向西南一定要做好隔熱,遮光窗簾,關晒廚廁門,開風扇,一開機用fast cool.
你用個溫度計(最好有埋濕度)度下出風幾度,可以簡單判斷下機問題定環境問題
2022-07-19 10:37:13
pan 記窗口冷氣機壞左老鼠尾,開左去10再教番去1都唔識停冷動器
想問可以打去叫PAN記師父上黎整,可以點同佢講?老鼠尾是咪會帶埋黎的零件,定是要訂?
2022-07-19 23:42:29
我正式宣佈,鑊頭牌新550 r32機,全方位垃圾。
想知聽日再講,我依家好撚嬲
2022-07-20 00:04:07
頭先部窗口機自己熄咗,個曲架制啪咗兩次先著到,之後較細啲冷氣到而家都冇事,係咪個曲架制壞壞地?
2022-07-20 00:04:16
咩事咁勞氣
2022-07-20 02:05:45
鑊頭牌姐係咩
2022-07-20 02:23:11
你鑊頭除咗鑊,仲會擺咩煮嘢食架?
2022-07-20 07:51:11
pan
2022-07-20 10:34:39
先講結論:部機性能冇問題,係program出事。
啦,今日講下鑊頭牌新款r32 550 分體我測試時遇到嘅情況,實屬土炮測試,非專業,有專業人士歡迎指教。
測試對象,1匹in 80尺房,窗向東北,唔拉窗簾室溫30.x度 , 拉窗簾28度。
可用追故mode睇返#203開始, 我最初觀察係部機好撚大風聲,好嘈,好食電,不舒適,日頭開24度竟然low cut. 我測試完都係維持呢個睇法,機性能冇問題,係program出左問題。

呢部機標嘅input power係225w to 1030w。
首先我第一次開己覺得2格風以上部機好大風聲,根據我測試,係因為部機2格風及auto fan 被鎖左約最低350w input。

除左quiet mode, 1格風外,用auto, 2格或以上,等極都冇錄到低過340w.

用powerful, 錄到最低出風係9.5度

對比另一牌powerful最低出風5.1度。
假設製冷量=k x 出風溫度 x 風量
咁我推測,鑊頭牌powerful 係用大風量去製冷,所以點解會覺得大風聲,嘈。



呢張5.6度係鑊頭牌16度quiet mode 下出風溫度,回風21.3度,溫差約16度,即係佢機性能其實係唔錯。

再睇下powerful 可以跑到成1234w, 比佢標1030w高,其實製冷能力冇問。



呢一張係7月20日功率對時間圖,設定為24度1格風。
先睇0118前面2次cut 機情況(功率突然跌到接近0w代表室外機停止製冷,只有室內機吹風,我簡稱cut機)

呢張圖第1次cut機,設定係24度2格風,可以睇到由370w, 直接cut機跌到近0w。第2次2330,設定轉為24度auto fan,一樣是350w多直接cut機。睇返最上面整晚功率圖,1格風係可以穩定行250w左右。但其後1格風穩定行緊250w,轉設定為auto, 2格風或以上,都係跳去350w以上,等左良久都係唔會跌,會直接cut. 所以,我覺得auto /2格風以上係好似鎖左最低350w咁,如果你開2格風/auto,就會一直行350w ,cut機,行350w , cut機 loop, 因為呢間房維持24度,350w input製冷太高. 睇返全晚功率圖,維持24度250w input己足夠,全晚只cut了2次。
你全晚行350w, 一定比行250w食電,由2格風轉為1格風行1晚,該牌app內電費估算大大降低,而且cut機次數只有2次,舒適度唔錯。
但問題來了,如果1格風覺得風力太小,要大風啲呢?你1開2格風就會由250w 跳去350w, 食電是其次,製冷量提升咁多,就會頻繁low cut, 影響舒適度,結果呢間房用呢部機就好似強逼你用1格風或quiet mode 一樣,或逼你搭風扇用咁。
即係如果呢部機,裝去一間需要維持溫度要350w input嘅房,就沒有問題,但裝係呢間80尺房,就有啲問題。


最後我附上同屋另一間房他牌功率時間圖,設定為24度,auto fan對比,呢個牌auto 風係可以smooth下降到260w, 唔似鑊頭牌auto fan 370w直cut。

鑊頭牌呢部機最神奇問題就係auto風行唔到低過350w, 但佢1格風,quiet mode 又行到250w.
目的係咪想auto風大風啲製冷高啲cspf高啲呢?但你咁樣反而更食電,又low cut 犧牲舒適度。工程師,唔該正視呢個問題。