先講結論:部機性能冇問題,係program出事。
啦,今日講下鑊頭牌新款r32 550 分體我測試時遇到嘅情況,實屬土炮測試,非專業,有專業人士歡迎指教。
測試對象,1匹in 80尺房,窗向東北,唔拉窗簾室溫30.x度 , 拉窗簾28度。
可用追故mode睇返#203開始, 我最初觀察係部機好撚大風聲,好嘈,好食電,不舒適,日頭開24度竟然low cut. 我測試完都係維持呢個睇法,機性能冇問題,係program出左問題。
呢部機標嘅input power係225w to 1030w。
首先我第一次開己覺得2格風以上部機好大風聲,根據我測試,係因為部機2格風及auto fan 被鎖左約最低350w input。
除左quiet mode, 1格風外,用auto, 2格或以上,等極都冇錄到低過340w.
用powerful, 錄到最低出風係9.5度
對比另一牌powerful最低出風5.1度。
假設製冷量=k x 出風溫度 x 風量
咁我推測,鑊頭牌powerful 係用大風量去製冷,所以點解會覺得大風聲,嘈。
呢張5.6度係鑊頭牌16度quiet mode 下出風溫度,回風21.3度,溫差約16度,即係佢機性能其實係唔錯。
再睇下powerful 可以跑到成1234w, 比佢標1030w高,其實製冷能力冇問。
呢一張係7月20日功率對時間圖,設定為24度1格風。
先睇0118前面2次cut 機情況(功率突然跌到接近0w代表室外機停止製冷,只有室內機吹風,我簡稱cut機)
呢張圖第1次cut機,設定係24度2格風,可以睇到由370w, 直接cut機跌到近0w。第2次2330,設定轉為24度auto fan,一樣是350w多直接cut機。睇返最上面整晚功率圖,1格風係可以穩定行250w左右。但其後1格風穩定行緊250w,轉設定為auto, 2格風或以上,都係跳去350w以上,等左良久都係唔會跌,會直接cut. 所以,我覺得auto /2格風以上係好似鎖左最低350w咁,如果你開2格風/auto,就會一直行350w ,cut機,行350w , cut機 loop, 因為呢間房維持24度,350w input製冷太高. 睇返全晚功率圖,維持24度250w input己足夠,全晚只cut了2次。
你全晚行350w, 一定比行250w食電,由2格風轉為1格風行1晚,該牌app內電費估算大大降低,而且cut機次數只有2次,舒適度唔錯。
但問題來了,如果1格風覺得風力太小,要大風啲呢?你1開2格風就會由250w 跳去350w, 食電是其次,製冷量提升咁多,就會頻繁low cut, 影響舒適度,結果呢間房用呢部機就好似強逼你用1格風或quiet mode 一樣,或逼你搭風扇用咁。
即係如果呢部機,裝去一間需要維持溫度要350w input嘅房,就沒有問題,但裝係呢間80尺房,就有啲問題。
最後我附上同屋另一間房他牌功率時間圖,設定為24度,auto fan對比,呢個牌auto 風係可以smooth下降到260w, 唔似鑊頭牌auto fan 370w直cut。
鑊頭牌呢部機最神奇問題就係auto風行唔到低過350w, 但佢1格風,quiet mode 又行到250w.
目的係咪想auto風大風啲製冷高啲cspf高啲呢?但你咁樣反而更食電,又low cut 犧牲舒適度。工程師,唔該正視呢個問題。