想問下屋企rccb掣 跳掣啪唔到上去要點解決

43 回覆
2 Like 1 Dislike
2021-12-31 01:19:31
2021-12-31 01:21:02
unplug所有插蘇
2021-12-31 01:21:39
有嘢漏電
2021-12-31 01:26:40
蚊哂所有插蘇嘅家電
可以廳房一part part蚊哂佢
2021-12-31 01:27:48
推到落底 等一陣佢就佢硬返就可以開到
再跳就應該係電制入左水
2021-12-31 01:31:34

依家係咁
2021-12-31 01:37:12
Off晒所有分制先啦 續條打返
2021-12-31 01:45:26
啪唔到上去定啪上去即刻再跳?
2021-12-31 01:47:07
啪唔到上去
2021-12-31 01:49:27
掹低個掣 之後再推番上去?
2021-12-31 01:50:39
果個應該水氣掣黎
依家全屋邊d位置無電?
2021-12-31 01:51:23
試下按藍色個一個,reset個rccb
再向上打制
2021-12-31 01:56:09
全部山晒先
之後打起rccb 再逐個制打睇吓打到邊個跳咪知
2021-12-31 02:18:30
啪上去電撚死你 掹哂插蘇先啦
2021-12-31 08:32:27
樓主你有野漏緊電
你關哂所有制,再開翻rccb,再逐一開每一個mcb
有撻翻落去就知邊一度出事,再每一個用具插頭掹出黎試錯
再唔得就係個制入水氣/有earth fault ,呢d再揾師傅搞,元旦等俾人劏
2021-12-31 08:37:10
正常係插蘇先要水氣制 但樓主咁睇應該所有冷氣機 燈都駁鬼哂 正路燈冷氣唔會駁水氣制因為本身呢類野都會布少少漏電 但個量好細 而RCCB個敏感度好高30mA
2021-12-31 10:01:45
舊式設計用一個水總拖囉全部野。
萬一真係個制壞就全屋冇電。
有錢嘅我會建議成個箱換,用返MCB當總制,逐條牆制氣用返獨立RCBO
2021-12-31 10:09:14
總制唔洗mcb 用AI制得 樓主個case都有可能係非插蘇電駁左水氣制 熱水爐 冷氣機大機會有影響
2021-12-31 10:39:13
借post 問
我朋友屋企掣箱全部掣都冇跳到,係打向上,但係廁所同房燈就開唔著,換過燈膽都冇用,係咪條電線壞左?定係個跳掣有問題呢? 廁所熱水爐又冇問題
2021-12-31 11:09:58
有機會電線short左,詳情要上門睇下+攞錶睇先知
2021-12-31 11:11:20
Agree,村屋好興呢個配置
2021-12-31 11:12:06
2021-12-31 11:12:33
咁大獲,咁我叫佢揾師傅check 下
開頭重以為佢跳掣幫佢打返就ok添
2021-12-31 11:15:33
你一間房都可能係燈座有事,但兩三間房就應該電線有事
Short左唔定,老鼠咬又唔定
Btw你fd公屋定私樓?
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞