由10月29日起。有記錄 out of service 嘅日子有:
29/10, 2,8-9,13-23,25-27/11。在30日中我見起碼17日有out of service 情況。
有人說,解𨋢因為冬天風大。
但根據業委會的會議紀錄。故障數字由2019年7月的50幾升到2024年7月的130幾。即是大約每座大廈一個月14-15次的故障紀錄。而故障數字在夏天也很高及在不斷上升中。我唔明白,除非說將軍澳這五年大風了很多。。
有人說,因為因為𨋢的當初設計本身有問題。
但根據業委會2019年的紀錄,現保養維修商在2019年三月接手。故障數字,在大規模更換老化零件後,亦由一個月的90幾(2019年3月)減到去50-60。如果係換零件可以解鎖問題,又點解係當初設計問題?
有人說,選用非原廠只不過因為「平」。
就算孤寒,要選平保養,都唔使就住保養商,可以要求換走老化零件吧。保養唔係包的嗎?