香港13a 插頭 可以行到2860w 咁大陸呢
Juliana
229 回覆
2 Like
41 Dislike
熒光歸美帝絲
2024-05-08 15:03:04
段估因為之前日治,民國過到台灣時,由供電系統到電器全部100v, 好難一野改220v
我們都是
2024-05-08 15:03:35
小咗條水線
一漏電唔識自動cut
繼續供高壓電 電死人
Elric
2024-05-08 15:05:37
RCD係幫你計埋broken neutral架
假設neutral斷開左
RCD漏電都係唔會跳
但要人摸到先會跳
設計已經考量埋
RCD tripping time只要符合到300ms以內
係220V supply system裡面
已經足夠保護
所以唔係話一定要即刻跳
Decrypter
2024-05-08 15:05:38
渣_古
2024-05-08 15:45:40
好多駁咀隊
挾天子以擰脌頭
2024-05-08 15:47:34
睇上莊mcb畀到幾多先
挾天子以擰脌頭
2024-05-08 15:57:21
感應電,都算漏電掛
鳴呀
2024-05-08 16:00:56
從來都係講1.0 1.5 3.0咁去
買fuses 先會講幾A
巴絲斯巴拿
2024-05-08 16:30:25
cut half 電壓果part 唔啱,其他都啱。
發生漏電時地線唔係同你串聯而且相等電阻,所以唔係 cut half。
係喺相同電壓差嘅情況下,並聯狀態嘅地線電阻細過你好多。所以啲電流 99% 經地線流走,人同線嘅電壓差係無改變。
減少到流經人體嘅電流到大概係刺痛甚至無感覺而唔係致死。
瑠未子
2024-05-08 16:36:57
又
BLOCK
一隻反駁隊
正
瑠未子
2024-05-08 16:41:58
成堆反駁隊衝入黎洗白兩腳插
睇黎政府真係好驚三腳插
新墟手撕雞
2024-05-08 17:30:03
Juliana
2024-05-08 17:31:57
係咪記錯人
新墟手撕雞
2024-05-08 17:32:44
燒記鹵味
2024-05-09 06:16:11
電流呀嘛?
燒記鹵味
2024-05-09 06:16:33
你真係鳩up當秘笈
燒記鹵味
2024-05-09 06:18:28
電壓高電流才會細呀嘛?
幾十年前學 P = I V
原來改咗咩? 真係活到老學到老
燒記鹵味
2024-05-09 06:20:37
真,基本物理學嚟咋嘛
127.0.0.1
2024-05-09 06:22:30
咁日本美國一早亡咗國好耐lu
人地大功率電器一樣有三腳
人地個三腳仲細過香港隻傻鳩三腳呀
烏冬季節
2024-05-09 07:38:51
香港呢邊講awg 多數係音響/電子野
電子工程跟英式講mmsq
烏冬季節
2024-05-09 07:39:51
打錯
電力工程跟英式講mmsq
涼風青葉BB
2024-05-09 07:47:12
水線最黎咪又係落地下, 唔係做咩叫落地
最大嘅黑社會
2024-05-09 07:54:43
係,ee 都係講awg
挾天子以擰脌頭
2024-05-09 13:03:20
做電都唔知水線點解叫地 有啲驚
流浪者homeless
2024-05-09 13:44:37
以前d電線貴
行多一條水線成本重好多
宜家好多國家都未改用三腳插
我諗主要都係呢個原因
第 1 頁
第 2 頁
第 3 頁
第 4 頁
第 5 頁
第 6 頁
第 7 頁
第 8 頁
第 9 頁
第 10 頁
吹水台
自選台
熱 門
最 新
手機台
時事台
政事台
World
體育台
娛樂台
動漫台
Apps台
遊戲台
影視台
講故台
健康台
感情台
家庭台
潮流台
美容台
上班台
財經台
房屋台
飲食台
旅遊台
學術台
校園台
汽車台
音樂台
創意台
硬件台
電器台
攝影台
玩具台
寵物台
軟件台
活動台
電訊台
直播台
站務台
黑 洞