源安場務
2023-01-19 09:47:04
等我又分享下我的經驗, 不過發生在工廈單位:
一早返工發覺天花板滲水落來, 有大約200呎, 即刻CALL 管理處:
1. 管理處用佢自己的試紙睇下係鹹定淡水, 結果係淡水
2. 管理處上樓上睇, 我無去, 就話樓上好乾爽
3. 我走去報食環, 一星期後食理做色水測試
4. 一星期後, 食環來睇無滲, 但濕度仍然大約高過90%, 所以攞批盪去驗
5. 化驗後唔關排水口事, 滲水辦就搵出面試驗公司做蓄水測試, 浸地台
6. 浸地台後發覺係地台防水問題, 出信比樓上,妨擾事故通知書, 要佢地做
7. 做完食環度濕度, 證實低過35%, 咁先至叫止水
1-7項全程攪左10個月時間, 相信住宅單位相若