洗手盆嗰個唔係通氣位,係overflow 去水
正常浴缸都有overflow
不過都唔太關事
跟法例做既話,u型隔氣要近去水口(一般潔具300mm,浴缸700mm) 橫喉要夠斜 (1:40),唔可以過兩次隔氣
跟足做既話,去水唔會慢。但裝修無人管,而啲人又唔識得條例背後既精神,用自己個方法做,咁咪成日出事囉
你個浴缸肯定唔係原裝位,正常起大樓浴缸無可能咁樣走橫喉。
建議你首先要睇兩個最大可能性:
1)是否雙隔氣:根據你張相,缸底用風琴喉既話,係咪屈左個隔氣出黎。然後走橫喉,駁左去邊?出左外牆之後係咪又有個隔氣?
如果雙隔氣,要修正既最簡單方法,係將缸底條喉拗翻個普通90度,取消個隔氣。
2)如上面位Ching 所講,係咪谷住啖氣。你睇呢條片就明:
https://youtu.be/u8bfs31pFBg
如果正係呢個情況,補救唔容易。