問 20A 抽氣扇制一開二
朱扒強
21
回覆
0 Like
1 Dislike
第 1 頁
朱扒強
2021-11-25 11:42:37
本身有條 20A 駁左抽氣扇, 如果我將佢一開二, 一個比返抽氣扇用, 另一個比電廁板用, 有冇問題?
沖繩的廢物
2021-11-25 14:01:43
好多舊式煤氣爐(唔洗攞電)轉新式煤氣爐(用濕電撻爐)
都係咁樣駁
啱唔啱守則就唔知
kkchuang
2021-11-25 14:03:33
你睇下入面齊唔齊三條線?
朱扒強
2021-11-25 14:05:11
齊架, 咁係咪可以?
來自篤精的你
2021-11-25 14:05:45
咩抽氣扇要用20A, 我返而好奇呢樣
朱扒強
2021-11-25 14:10:44
我都唔知... 入伙已經係咁, 其實我都只係睇個面板係寫住 20A, 話時話有冇方法可以肯定 D 睇到係咪真係 20A 插?
kkchuang
2021-11-25 14:13:05
似個曲架掣20A, 你要睇下電錶箱去嗰個掣個MCB係幾多A。
朱扒強
2021-11-25 14:13:44
唔該晒, 返去睇下.
kkchuang
2021-11-25 14:14:04
固定電力裝置應該得,你搵個有牌C Fu幫你搞啦
朱扒強
2021-11-25 14:15:07
如果搵師傅咁樣搞一搞預幾錢?
頂心杉
2021-11-25 14:26:06
其實係睇條電線幾粗,MCB都可以換
香辣肉碎
2021-11-25 15:32:24
廁所板建議你用返10A rcbo 穩陣d.
抽氣扇其實拎返燈氣都夠做,我自己屋企都係用個3 pole燈掣(廁所天花燈,鏡櫃led,抽氣扇)
利申:B0
大_春_袋
2021-11-25 16:28:50
咩抽氣扇 需要用 用20A
用戶名稱字數太長
2021-11-25 17:01:42
我個抽氣扇制板都係寫20A,無研究過佢真唔真
沖繩的廢物
2021-11-25 18:05:04
浴室係電即熱定係駁電嘅煤氣爐
20A 3相好似都係14kW 唔夠
沖涼好似差少少
陪女友起身柯夜尿
2021-11-25 18:07:32
冇問題 2樣都用好小電
貓汁姬
2021-11-25 18:25:17
個20A位擺明預你駁儲水式熱水爐啫
無用到咪拎黎駁抽氣扇囉
你鐘意駁多三四把抽氣扇加都仲夠力呀
紅屎古申
2021-11-25 18:28:09
3pole 定 3gang阿
香辣肉碎
2021-11-25 18:35:51
3 gang 先岩
一路係咁諗fuse, 打錯左3 pole
用戶名稱字數太長
2021-11-25 22:07:49
電即熱呀,熱到飛起喎
萄葡撚
2021-11-28 14:28:40
屌你講嘢一舊舊舊, 20a熱水爐制你講成抽氣扇.
https://www.coowor.com/p/201708301559262797B2I5L/2000w-electric-blower-ventilation-centrifugal-fans-blowers.htm
https://m.indiamart.com/proddetail/dwdi-centrifugal-fan-7422542162.html
第 1 頁
吹水台
自選台
熱 門
最 新
手機台
時事台
政事台
World
體育台
娛樂台
動漫台
Apps台
遊戲台
影視台
講故台
健康台
感情台
家庭台
潮流台
美容台
上班台
財經台
房屋台
飲食台
旅遊台
學術台
校園台
汽車台
音樂台
創意台
硬件台
電器台
攝影台
玩具台
寵物台
軟件台
活動台
電訊台
直播台
站務台
黑 洞