分體冷氣主要是安裝不好的問題,導至分體冷氣易壞或問題多,根本不關牌子問題,現在香港師傅是安得很差
1. 兩條銅喉包在一條豬腸喉上,那又浪費電,這是香港師傅很失敗的地方,原因2條銅喉溫度不同,包在一起
就是互相扺消,那就浪費電用和加快分體冷氣易壞,但香港大多的師傅都不分開2條喉包豬腸膠喉,日本,德國
台灣的師傅,全是兩條銅喉分開包豬腸膠喉,上YOUTUBE就查到看看就知
2. 不抽真空,有水份和空氣,控到壓縮機易壞
3. 包的豬腸膠喉不是Class 0 標準,搞到分體冷氣的不冷,滴水等問題
4. 分體冷氣外機散熱空間不夠,上下右左都不夠空間,寧分體冷氣狂谷車頭,冷氣就很快壞了
5. 現在給100元看位,是搵笨的,看了位,就很多巧立名目的收費,搭棚費一般項內人是1600元至1800元,可是他們因為多工作,就將搭棚費叫到3000多4000元,大家叫師傅看位時,應該問清楚搭棚費才叫看位6. 內機不水平微斜去水位,搞到漏水
7. 避震膠,根本原裝行貨是送了的,可是師傅就要收錢,搵笨的
8. 所以根本不是什麼牌子的冷氣問題,是安裝師傅大差,大家要小心以上說的
9. 保養一年是沒用,因為一般以上安裝不好的問題,都會在新安裝是沒問題,第二年就出很多問題了
10, 要打雪種都是假的,如果是漏雪種,早就漏晒,要正個冷氣拿去水盤看那裡銅喉漏了氣
11. 沒留維修空間,當冷氣機要拿會原廠保養時,沒空間拿出來或放回原位,下下要搭棚,死得,維修費貴過買機
12. 所以現在的香港師傅,老是說那牌子不好,什麼機不好,其實是安裝太差,不關冷氣機事
大家小心以上啦,不要給廢師傅騙錢,分體冷氣安不好,會浪費很多錢去維修
真定假