是咁的,頭先上去新屋睇拉線,見到師傅拉線用左兩走唔用既電線,留俾冷氣機用, 我見佢火線地線都係2.5 粗, 但水線得1.5 而我要裝2.5 HP 冷氣, 師傅話冇問題? 仲俾人串冇牌唔識野,
真心救教
陳零九
2020-09-12 17:19:14
Cop 細過16mm線
Earthing要同Live一樣size
一石易鳥
2020-09-12 17:23:22
岩岩睇多次,係黃綠色1.5 , 其餘兩條係2.5 。
即係三條都應該係2.5 先合規格?
非行內人,感謝
金鐘狼
2020-09-12 17:30:16
Earthing用咁幼
落地短路漏電果時會燒電線著火
Btw 平時冇事冇幹冇影響
美帝主義
2020-09-12 17:32:30
正常係
一石易鳥
2020-09-12 18:24:08
但師傅話話咁樣係合符安全,是標準,感覺佢唔想幫我拉過,有冇野可以大番佢
睇人仆街
2020-09-12 18:33:41
應該係要4mm
阿力士一休
2020-09-12 18:42:17
拎本cop比佢
或者影相 拍片之後叫佢簽左Wr1
跟手拎住張wr1去機電署
恭喜發財2020
2020-09-12 18:45:27
唔岩例
Markd0709
2020-09-12 18:47:54
你部機係分體?
中東拉登
2020-09-12 18:49:19
仲話岩例,cop 有表睇
連外行人都呃唔到啦
恭喜發財2020
2020-09-12 18:49:36
留意埋係咪獨立供電 要用返2.5水線
一石易鳥
2020-09-12 18:49:44
佢話會簽WR1 俾我喎 ,咁我就等佢簽wr1 再拎上機電暑啦
一石易鳥
2020-09-12 18:50:10
係呀分體2.5 匹
阿叔(P牌司機)
2020-09-12 18:51:07
叫佢睇cop啦
S<16
Cpc =S
Markd0709
2020-09-12 18:51:41
有D機 outdoor入返電俾indoor 電線size係細D 不過條水線一定錯size
你身為用家其實你可以直接email返 部機既公司 要求俾個安裝電線size standard
一石易鳥
2020-09-12 18:51:43
係,係電箱獨立俾電既
所以我懷疑佢條喉根本唔夠穿三條2.5所以穿1.5 hea 我
Markd0709
2020-09-12 18:53:23
實穿到架
一石易鳥
2020-09-12 18:55:29
條喉仲有其他錢,佢有可能係偷工減料做少兩條喉,將啲錢迫埋落一條喉做,咁咪冇位。
一石易鳥
2020-09-12 18:56:08
係咪呢個表
恭喜發財2020
2020-09-12 19:01:45
可能串燈用剩有多 偷雞放1.5串冷氣 實際冇問題講真 唔會危險 但唔岩例
阿叔(P牌司機)
2020-09-12 19:10:05
Yes
雄性嬰兒
2020-09-12 20:04:15
正常既師父穿得啡藍2.5 水線都會比番2.5 水。會唔會佢咁岩用晒d 2.5水先照穿落去。反而好少見人特登條水穿1.5.慳錢都唔會慳個條水線