想請教下
我知如果有hose reel/fire hydrant 做高過水缸
就要加jockey pump
我想問點解要加同點應用?
我問過人係補壓用 但都唔係好理解
有高手可以指點下嗎
Upfeed係冇static gain, all by pump pressure (velocity head)
如果fixed fire pump因為pipe leakage而唔夠壓 jocky pump就係為左確保最高果個hydrant夠壓可以serve到
而如果所有FH/HR都係低過pump就唔洗jockey 因為就算唔過pump就咁bypass 都可以供到水 但可能頭幾個hydrant既outlet會唔夠350kpa
個人理解係咁 有錯請指出
姐係jockey係有sensor 感應到成柱喉夠唔夠壓?
同埋如果救火時有人係樓層開左制,
咁都可能因為咁而搞到最頂果層唔夠壓而開pump
咁姐係只要一有人用水就會著jockey pump?
紅字係想講by gravity?
即係響alarm>changeover >jockey pump,唔夠壓先開主pump?
即係響alarm>changeover >jockey pump,唔夠壓先開主pump?
係第一時間就著主泵
爆左bg既話
姐係jockey pump係正常比電?
即係響alarm>changeover >jockey pump,唔夠壓先開主pump?
係第一時間就著主泵
爆左bg既話
姐係jockey pump係正常比電?
姐係長開,一唔夠壓就補壓
咁如果bg冇爆,個壓咪點跌都唔會著主pump?
姐係jockey 係 for冇人打爆bg,又想用喉救火果時用?
Jockey pump係為左確保消防系統一路都有水
因為花灑同消防系統都係滿水系統
姐係唔可以開完泵跟住先慢慢打水上去
明白,但如果冇fh/hr裝係水缸level之上,就冇限要裝jockey
咁咪做唔到長期有水效果?
消防/花灑panel 一定會有1號泵2號泵jockey 泵