(工程control)dry contect問題

開燈一個人

13 回覆
0 Like 3 Dislike
開燈一個人 2019-05-29 12:41:23
究竟交個dry contact出去係乜野意思?

上網睇咗好耐都唔明

交dry contact同交24v個分別同作用係咩

我問過師父 佢地淨係話24v係踢 dry contact係收

越問越唔明
一事無成死廢青 2019-05-29 13:01:12
relay 埋同唔埋 就係咁簡單
玩脷者(勇闖) 2019-05-29 13:11:56
Wet 有電
Dry 無電

Relay, 係一個俾電coil索contact既零件
Realy既13,14接點係coil既兩端

1234係common
對應番5678既normally open
同9,10,11,12既normally close

假設我做左個relay,剩係13,14駁左24V
呢個就係dry contact

如果我除左13,14駁左,係24V source拉條正駁左common同NO/NC, 呢個就係24V contact
繁體中文版 2019-05-29 13:44:57
Dry contact 即係你交出去毎個信號唔洗比電。純on/off 信號,個信號類似純碰埋2條線咁。

交24V 即係交出去個信號有電,一般都會用黎控制relay. 比電relay 果2隻com 腳,咁隻relay 就會有動作。

另外要更正一樣野,有野可以接dry contract ,自然都有野可以交dry contract。所以你要睇返個系統,唔好一味咁死記dry contact 就係收。

繁體中文版 2019-05-29 13:54:21
其實可以講深入少少,因為佢其實都係要行電,所謂既voltage free 只係交信號果邊(DO)唔洗比電個DI.

而其實佢個signal circuit loop 既基礎都係行電,只係電由DI 內部個circuit 比埋出黎,最簡單係用transistor 做amplifier ,從而唔需要比個12/24V, 而可以用個勁細既current 都detect 到個status.

由於DO果邊唔洗比錢,行業習慣既叫voltage free姐
法蘭大佐 2019-05-29 13:56:28
弱智都做到工程
妳是我心上人 2019-05-29 19:53:07
交Dry contact=比張刀佢=個開關燈掣係你度,來電+燈都係對家果度

交24V=你係盞燈,對家比LN你,但LN係由對家開關,L會冇電到

有錯請屌
開燈一個人 2019-05-29 22:18:08
唔該巴打解釋得咁詳細

姐係係咪消防仔交消防signal俾人,交dry contact就只係控制隻relay coil埋/彈

交24v 就自己畀埋氣?

通常畀24v係咪只係踢警鐘/閃燈 唔會踢消防以外既野?
十二指腸 2019-06-01 00:37:37
唔識就比人做啦