阿里巴巴與四十路
2020-12-04 21:27:09
O岩O岩換電制, CHECK過電線顏色應該冇錯, 但一插電即刻跳總制。
一插落去就算個牆制個開關冇開都照跳
, 有冇 人知咩事
琪巴
2020-12-04 21:30:53
你意思係插任何插頭去任何一個插蘇都會跳制?
插頭有無負載?
琪巴
2020-12-04 21:32:28
鳩估有地方青線同水線(接地)駁錯
因性為奴
2020-12-04 21:43:58
買個恐龍蛋試
阿里巴巴與四十路
2020-12-04 21:47:14
有負載,但牆制開關冇開都跳
特區真理部
2020-12-04 22:07:51
跳總制定跳漏電斷路制?
天花燈有冇受跳制影響?
牆身開關淨係斷開火線
懷疑你牆身蘇 接錯線
例如來電火線接左去 插座水線位
一插插蘇就漏電
令漏電斷路器跳制。
阿里巴巴與四十路
2020-12-04 22:18:21
RCQ跳, 天花燈冇跳
電腦小奇俠
2020-12-04 22:40:45
電掣傳心師
內有圓肌
2020-12-04 22:54:42
搵另一個牆身插座試下跳唔跳制
巴絲斯巴拿
2020-12-04 23:15:33
應該插錯,無錯唔會跳。
反轉個掣面影下你啲線點駁
阿里巴巴與四十路
2020-12-04 23:25:08
阿里巴巴與四十路
2020-12-04 23:25:58
插幾個都跳,應該真係插頭問題
巴絲斯巴拿
2020-12-04 23:31:19
無插錯
無論係開/關都跳掣嘅話,可能係你舊嘢漏電,地線成功導走咗。
水氣掣(漏電保護裝置)感應到有水氣(啫係電)(木線&水線電流有大落差) 就跳咗。
阿里巴巴與四十路
2020-12-04 23:38:17
thank you 師兄,舊野係插落水既heater, 成支插落水,咁可以真係佢某個位爛左
天線得得豬
2020-12-04 23:42:24
好差下喎
N 飛曬啲銅線出嚟
L 摺到好似中間斷開咗咁
阿里巴巴與四十路
2020-12-04 23:45:16
係啊,手工係幾差,因為好少做
不過問題係唔明點解會跳制先開post問
口罩海盜
2020-12-05 00:20:41
有時可能係個插頭 有問題
之前試過 原來係隻腳 做得唔好 崩咗
一插就跳
換咗就無問題