拖板搭拖板

女工程生

13 回覆
0 Like 0 Dislike
女工程生 2017-02-16 13:35:25


拖板係咪唔可以駁拖板
波利dan爺 2017-02-16 13:38:23
好似會overload
用戶條丁唔短 2017-02-16 13:39:40
好似會overload

唔overload應該唔大問題掛
不過拖板本身都有電阻
同埋最近插蘇果隻拖應該負荷最大
貓之子 2017-02-16 13:39:52


拖板係咪唔可以駁拖板


拖板盡盡唔好駁
因為怕d人唔識亂咁駁
搞到第一個拖板overload著火

但一般合格拖板都係有13A fuse
正常overload只會燒fuse
唔會電線起火

只要接太多用電量

利申:讀ME
藥神 2017-02-16 13:39:56
應該冇事

會考中文拎e
打完J唔要條女 2017-02-16 13:41:55
拖板盡盡唔好駁
因為怕d人唔識亂咁駁
搞到第一個拖板overload著火

但一般合格拖板都係有13A fuse
正常overload只會燒fuse
唔會電線起火

只要接太多用電量

利申:bio高分
貓之子 2017-02-16 13:45:34


拖板係咪唔可以駁拖板


拖板盡唔好駁
因為怕d人唔識亂咁駁電器
搞到第一個拖板overload著火

但一般合格拖板都係有13A fuse
正常overload只會燒fuse
唔會電線起火

只要唔接太多用電量大嘅電器
一般問題不大

利申:讀ME
急屎 2017-02-16 13:48:21
第一隻拖板有fuse 無燒咪得
貓之子 2017-02-16 13:58:20
咁講啦

香港行220V
而一般牆身插頭係提供到最多13A (而入面嘅電線須夠唔記得夠15A定16A以上都唔燒)
咁你插喺呢個插頭後面所有電器加埋就要喺220V x 13A = 2860W以內

所以無論你插頭駁幾多個拖板
都唔可以超過2860W嘅用電量

點解EMSD會唔建議拖板駁拖板
一來好多人都無相關認識,唔知自己插咗幾多用電量落去,好多時overload都唔知
二來拖板唔一定合格,入面用咗d cheap電線,咁條電線唔合格(唔夠粗) 就會overload發熱會融,到時就會起火
三來用耐咗嘅電線外皮都係係易引致起火

EMSD嘅建議



利申:同意EMSD嘅建議,唔應該駁拖板
貓之子 2017-02-16 14:07:44
咁講啦

香港行220V
A拖板插牆身方插,B同C拖板插落A拖板上面

咁B同C拖板只應插合共最多2860W嘅電器
而唔係B同C各有2860W x2 =5720W
因為個限制係喺個牆身方插到



其實大廈供電畀住戶,住戶裝修整牆身方插
個形式都係拖板駁拖板
只係人地大電線拖板駁細電線拖板
由上限大廈600A分去住戶300A﹐裝修師傅再分去32A,20A,13A等唔同用途
而人地叫果d做MCB而唔係叫拖板,而且用料靚好多

利申:唔係做電,等專業人士再解說
女工程生 2017-02-16 14:43:34
咁講啦

香港行220V
MCB即係miniature circuit breaker?

利申識工程但非電
貓之子 2017-02-16 15:50:41
咁講啦

香港行220V
另外仲有MCB MCCB RCCB ELCB
唔同用途唔同價錢

所以單純話拖板唔應該駁拖板
只係避免唔識電嘅人亂插搞到起火
同埋唔信拖板質量而講

你唔識嘅話
都係唔建議亂駁拖

但識又覺得無問題
可以自己駁

我就係孖牆插
分別A插駁3個拖板,畀床充電話,廳電視用,router用
但B插就單純一個拖畀電腦,mon﹐風扇,同吸塵機

你識計用電量
知風險
你駁幾多個拖板都唔會出事

都係果句
唔識就唔好駁拖啦
如果唔駁得拖
地盤點開工
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞