拖板係咪唔可以駁拖板
好似會overload
拖板係咪唔可以駁拖板
拖板係咪唔可以駁拖板
拖板盡量唔好駁
因為怕d人唔識亂咁駁電器
搞到第一個拖板overload著火
但一般合格拖板都係有13A fuse
正常overload只會燒fuse
唔會電線起火
只要唔接太多用電量大嘅電器
一般問題不大
利申:讀ME
咁講啦
香港行220V
而一般牆身插頭係提供到最多13A (而入面嘅電線須夠唔記得夠15A定16A以上都唔燒)
咁你插喺呢個插頭後面所有電器加埋就要喺220V x 13A = 2860W以內
所以無論你插頭駁幾多個拖板
都唔可以超過2860W嘅用電量
點解EMSD會唔建議拖板駁拖板
一來好多人都無相關認識,唔知自己插咗幾多用電量落去,好多時overload都唔知
二來拖板唔一定合格,入面用咗d cheap電線,咁條電線唔合格(唔夠粗) 就會overload發熱會融,到時就會起火
三來用耐咗嘅電線外皮都係係易引致起火
EMSD嘅建議
利申:同意EMSD嘅建議,唔應該駁拖板
咁講啦
香港行220V
A拖板插牆身方插,B同C拖板插落A拖板上面
咁B同C拖板只應插合共最多2860W嘅電器
而唔係B同C各有2860W x2 =5720W
因為個限制係喺個牆身方插到
其實大廈供電畀住戶,住戶裝修整牆身方插
個形式都係拖板駁拖板
只係人地大電線拖板駁細電線拖板
由上限大廈600A分去住戶300A﹐裝修師傅再分去32A,20A,13A等唔同用途
而人地叫果d做MCB而唔係叫拖板,而且用料靚好多
利申:唔係做電,等專業人士再解說
咁講啦
香港行220V
MCB即係miniature circuit breaker?
利申識工程但非電